欢迎光临 同豪社区 请您登录 | 我要注册 | 在线帮助 设为首页
位于 Go

小箱梁之间湿接缝的模拟及横向分布系数

wxj1999 在 11-10-2008, 10:27 上午 最后提交. 共有 1 个回复.
发贴顺序: 上个主题 下个主题
  •  11-08-2008, 3:50 下午 2522

    小箱梁之间湿接缝的模拟及横向分布系数

    箱梁之间采用湿接缝,用桥博对单梁建模,对中间箱梁是不是取两侧湿接缝的一半作为附加截面?或者只作为外荷载?再请问输入左右截面刚度是指湿接缝的一半还是全部?谢谢

      1
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-10-2008, 10:27 上午 2524 引自 2522

    Re: 小箱梁之间湿接缝的模拟及横向分布系数

    你好,取左右两侧湿接缝各一半做为附加截面即可。
      2
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server, by Telligent Systems