请教关于温度梯度问题

greetingpine 在 11-25-2006, 11:42 下午 最后提交. 共有 4 个回复.
发贴顺序: 上个主题 下个主题
  •  11-06-2006, 7:53 下午 600

    请教关于温度梯度问题

    请教混合铺装竖向日照正温差计算的温度基数

    例如:结构类型为沥青混凝土铺装层100mm 混凝土铺装层80mm 的混合铺装温度基数如何输入呢?

    谢谢~!

      1
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-09-2006, 3:34 下午 614 引自 600

    Re: 请教关于温度梯度问题

    梯度温度中的H是否包括桥面铺装在内,如果包括的,现在通常做的桥面铺装都是大于100mm的,那么,我们在建模的时候通常只是建梁的模型,桥面铺装只是作为一个荷载加在某施工阶段当中,也就是说,梯度温度中的大于100于小于100的界限,在我们的模型中就不存在了,如此以来,我们在输入梯度温度的时候,不就不存在梯度温度了,而是从T2开始的线性温度了。

      2
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-10-2006, 10:04 上午 622 引自 614

    Re: 请教关于温度梯度问题

    这个问题规范没有明确的规定,具体怎么处理需要设计者自己确定了。
      3
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-10-2006, 4:14 下午 627 引自 622

    Re: 请教关于温度梯度问题

    就是因为规范的不清楚,如果按照文字里“梁高H”来理解,是不该加入桥铺的高度,就指梁高;但是,如果从图示来看,上面写的是上部结构的高度,那么,这个高度就应该包括桥铺才是。你们通常是如何理解的?
      4
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-25-2006, 11:42 下午 729 引自 622

    Re: 请教关于温度梯度问题

    这个问题俺今天晚上也在思考,主要是看规范看糊涂了,呵呵

    确实如你所言,规范中文字部分和插图上好像有点不一致,在得不到权威解释前,俺认为还是不考虑铺装层厚度为好,个人意见,仅供参考 呵呵