欢迎光临 同豪社区 请您登录 | 我要注册 | 在线帮助 设为首页
位于 Go

全预应力构件截面钢筋的问题

Achilles 在 11-20-2006, 2:25 下午 最后提交. 共有 4 个回复.
发贴顺序: 上个主题 下个主题
  •  11-14-2006, 1:24 下午 639

    全预应力构件截面钢筋的问题

    以前通常在建模的时候,对于全预应力构件,在单元信息的输入中是不输入普通钢筋的,但是,最近看了几个桥博的算例,有的模型即使是全预应力构件也输入了普通钢筋,

    请教:全预应力构件中,普通钢筋输入还是不输入?对结果有多大影响?

      1
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-16-2006, 4:16 下午 666 引自 639

    Re: 全预应力构件截面钢筋的问题

    在老规范中,如果按全预应力设计,普通钢筋用量一般较少,可以不输。新规范下为了满足开裂弯矩的要求,普通钢筋的数量可能比较多,输入与不输入的差异较大。
      2
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-17-2006, 5:25 下午 672 引自 666

    Re: 全预应力构件截面钢筋的问题

    那按照你的意思是说,不输入普通钢筋的情况下会出现配束偏大的情况吗?

      3
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-20-2006, 10:04 上午 682 引自 672

    Re: 全预应力构件截面钢筋的问题

    规律倒是没有总结过,只是钢筋量多对截面特性和中性轴高度的影响明显一些,对截面抗力的影响非常显著,按照实际情况输入吧。
      4
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-20-2006, 2:25 下午 685 引自 682

    Re: 全预应力构件截面钢筋的问题

    那这样的话,桥博是不是只能用来验算使用啊,用来做一个未知的设计还得靠经验了?有点不方便,呵呵
      5
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server, by Telligent Systems