欢迎光临 同豪社区 请您登录 | 我要注册 | 在线帮助 设为首页
位于 Go

关于桥博使用阶段位移的疑问

Doctor Bridge 在 11-16-2006, 4:00 下午 最后提交. 共有 11 个回复.
发贴顺序: 上个主题 下个主题
  •  09-25-2006, 10:56 下午 437

    关于桥博使用阶段位移的疑问

    1.桥博算出的使用阶段的节点位移是否就可以认为是使用阶段该节点的挠度?

    2.桥博在计算节点位移的时候,受弯构件的刚度是否是按规范JTG D62-2004   6.5.2所说的刚度计算方法计算的?

    3.桥博在计算节点位移的时候,是否考虑了挠度的长期增长系数ηθ?而且按照规范JTG D62-2004   6.5.3和6.5.4的说明,

      计算荷载短期效应组合引起挠度和计算预加力引起的反拱值的时候所取用的挠度长期增长系数还不一样。

    4.桥博是否可以单独输出预加力引起的反拱值?

      1
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  09-27-2006, 11:10 上午 445 引自 437

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    1、可以的。桥博输出的竖向位移就是挠度。

    2、桥博中输出的挠度没有考虑刚度折减。需要自己用系数修正输出的位移。

    4、可以的。施工阶段查看预应力效应;使用阶段查看使用荷载效应下的预应力效应。另外,也可用文本输出单项(预应力)下的效应

      2
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  09-27-2006, 5:02 下午 452 引自 445

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    3.桥博计算的单项位移没有考虑任何折减系数和长期增长系数,组合位移废弃
      3
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  09-28-2006, 11:15 下午 459 引自 452

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    1.既然桥博中没有考虑截面的刚度折减和长期增长系数,那桥博计算出的节点位移就不可以认为是该节点的挠度啊?

    2.既然桥博的组合位移废弃,那么使用阶段和施工阶段的节点位移是怎么来的?怎么去理解桥博所计算的使用阶段和施工阶段的节点位移?

      4
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  10-08-2006, 9:51 上午 480 引自 459

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    对于桥博计算位移的使用,在新规范中仅用单项位移,组合位移废弃。对于组合位移要使用单项位移考虑刚度折减,进行手工组合。
      5
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  10-16-2006, 9:29 上午 507 引自 480

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    不大明白您说的竖向位移和挠度之间的区别。

    您的意思是不是认为桥博输出的计算结果是“竖向位移”,用于设计的数据是“挠度”?

      6
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-01-2006, 4:10 下午 578 引自 507

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    我想楼主应该是这样想的巴

      7
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-04-2006, 11:02 上午 594 引自 578

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    手动修改桥博输出的单项位移,怎么修改?比如说按规范刚度折减到0.95,那么是不是说用算出的单项位移/0.95呢?

    2、程序在计算挠度时没考虑刚度折减,那么在计算荷载效应时是否考虑呢?按规范允许开裂构件在计算效应时也要考虑刚度的折减?

      8
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-06-2006, 9:39 上午 596 引自 594

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    目前桥博在计算结构效应是均采用全截面刚度。

    单项位移如果考虑刚度折减的影响,可以用桥博计算结果/0.95得到,再进行组合。

      9
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-07-2006, 9:26 上午 601 引自 596

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    请教Doctor Bridge:根据规范规定,用桥博计算结果/0.95得到的单向位移应该是全预应力混凝土和A类预应力混凝土构件,对于普通钢筋混凝土构件,折减刚度还应根据开裂刚度、开裂弯矩和短期效应组合进行计算。
      10
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-14-2006, 8:44 下午 642 引自 601

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    按照规范6.5.2    B才是开裂构件等效截面的抗弯刚度,而 B0=0.95Ec*I0  。所以并不能简单的就认为是0.95折减。

      11
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
  •  11-16-2006, 4:00 下午 665 引自 601

    Re: 关于桥博使用阶段位移的疑问

    您说的没错,计算钢筋混凝土和B类构件时要确定开裂截面的Icr。

      12
    • 此贴已获0点积分
    • 举报
View as RSS news feed in XML
Powered by Community Server, by Telligent Systems